Частотники > Технический форум

Не работает реверс на VFD-B

(1/1)

Damon:
Доброго времени суток!

Есть в наличии деревообрабатывающий станок с ЧПУ, приводом пилы управляет VFD-B (самый мелкий – там не большая мощность).
Схема включения следующая:
  * скорость (выходная частота) задается с внешнего пульта по 485 интерфейсу.
  * FWD/STOP и REV/STOP – по двухпроводной схеме (параметр 02-05 = 00) с управлением от PLC.

Проблема состоит в том, что в направлении FWD привод работает отлично. При попытке включении REV, цифровой пульт на ПЧ показывает направление вращения REV, но при этом одновременно загорается STOP и индикатор показывает выходную частоту 0.00. Привод при этом стоит. Реверс (параметр 02-04 = 00) – разрешен.

Как я понимаю, согласно мануалу, задаваемая по 485 интерфейсу выходная частота, одинакова для обоих направлений вращения.

В связи со всем выше изложенным, вскочил вопрос, какие параметры могут на это влиять и в чем может быть проблема?

Евгений Мозоляк:
попробуйте перемычкой подать на REV сигнал, что произойдет?

возможно контроллер настроен так, что на REV он выдает импульс, чтобы провернуть инструмент в обратную сторону, когда его заклинило. в этом  случае привод при слишком коротком импульсе не успеет разогнаться, но выставит себе статус - СТОП & "вращение в обратную сторону", при этом когда привод стоит в СТОПе, сигнал от RS-485 интерфейса "не проходит" как задание скорости , только когда привод начинает движение,

Damon:

--- Цитата: Евгений Мозоляк от 18.03.2013, 10:29:27 am ---попробуйте перемычкой подать на REV сигнал, что произойдет?

--- Конец цитаты ---

Перемычкой и пробовал, в ответ ПЧ делает так:

--- Цитировать ---...цифровой пульт на ПЧ показывает направление вращения REV, но при этом одновременно загорается STOP и индикатор показывает выходную частоту 0.00. Привод при этом стоит.

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: Евгений Мозоляк от 18.03.2013, 10:29:27 am ---возможно контроллер настроен так, что на REV он выдает импульс, чтобы провернуть инструмент в обратную сторону, когда его заклинило. в этом  случае привод при слишком коротком импульсе не успеет разогнаться, но выставит себе статус - СТОП & "вращение в обратную сторону", при этом когда привод стоит в СТОПе, сигнал от RS-485 интерфейса "не проходит" как задание скорости , только когда привод начинает движение,

--- Конец цитаты ---

Да не, там все проходило и привод не "клинило", он был свободен, просто ПЧ выдавал при реверсе нулевую частоту. Вопрос решился так -- были запрещены "Многофункциональные входные терминалы" 1-6 (параметры 04-04 -- 04-09 в 00). После чего все заработало. Что несколько удивило -- данные контакты небыли подключены в колодке.

Таким образом, тему можно считать исчерпанной и закрытой.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии