Частотники > Технический форум

3-х проводный режим

(1/1)

Z94:
Добрый день.
Возник вопрос: как правильно подключить и настроить преобразователь VFD-L  (0,75кВт,230V)
в 3-проводный режим управления(кнопки RUN и STOP без фиксации) без дополнительных реле?
Заранее спасибо за ответ.

TEH3OP:
Насколько я знаю, трехпроводным называют называют управление ПЧ с заданием частоты - мотор потенциометр.

Но если вам просто включать, в чем проблема? Цепляете реле ПЧ (с назначенным на него сигнал RUN), параллельно кнопке запуска, и получится обычная схема запуска двигателя (без дополнительных реле). Останов ПЧ назначить выбегом, (чтобы релюшка отпадала сразу) и вуаля.

Z94:
Спасибо,как вариант пойдет.
Вообще хотел соединить как у VFD-E:

А в инструкции у VFD-L:
4-04 >> 3: М0, М1, М2 трехпроводной режим управления,
но как соединить непонятно

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии