Автор Тема: C2000 и энкодер  (Прочитано 24816 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ПКП Энергия

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 4
C2000 и энкодер
« : 02.12.2012, 04:26:47 pm »
Доброго времени суток!
Возникла проблема с настройками С2000.
Поставил модуль энкодкра + энкодер 3х фазный, настроил пункты 10.00-10.02, всё заработало.
Но вот не могу заставить частотник мгновенно реагировать на изменение оборотов внешними воздействиями. При мгновенном повышении нагрузки частотник в течении нескольких секунд поднимает частоту и когда нагрузку снимаешь он также медленно сбрасывает обороты. 
Работаем на частотах 4 - 7 Гц (наладка линии) :)
Куда капать в настройках? :-\

Покупали 11 частотников С2000 в двух из них в прошивке нет поддержки энкодера, в настройках надпись : зарезервировано. и на этих двух частотниках китайцами красной ручкой зачёркнута версия прошивки и вручную написана новая 8)

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: C2000 и энкодер
« Ответ #1 : 04.12.2012, 12:59:58 pm »
попробуйте автонастройку регулятора скорости ASR, настройку момента инерции, параметры регулятора 11 группа....
по прошивке - можете отправить в сервис центр, это лечится

ПКП Энергия

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 4
Re: C2000 и энкодер
« Ответ #2 : 05.12.2012, 03:51:07 pm »
И так. Пункты 11-3 ...11-11 результата не дали (на одной частоте вроде настраивается, меняя частоту идёт перерегулирование >:( ), 11-23 установил 150% стало лучше, но до идеала далеко.
Думаю поставить на частотник 1.5 кВт двигатель более мощный (с 1.5 кВт 900об/мин на 2,2кВт 900об/мин или 3кВт), может его магнитного поля будет хватать не так сильно замечать внешнее воздействия.
Если есть соображения по моему вопросу - пишите ;)
« Последнее редактирование: 05.12.2012, 03:54:07 pm от ПКП Энергия »

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: C2000 и энкодер
« Ответ #3 : 06.12.2012, 01:47:09 pm »

         Pr11-00=1 Автоопределение инерции

         Pr11-01    вести значение инерции на валу, если не известно можно попробовать автонастройкой

·         Pr11-03 04 05 нужно подбирать

                              прилагаю инструкцию по настройке в режиме FOC-PG - вы в этом режиме пробуете?

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: C2000 и энкодер
« Ответ #4 : 07.12.2012, 05:51:50 am »
небольшое уточнение -
    параметры 11-03 11-04 11-05 приводят к  изменениям в последующих параметрах 11-ой группы, P I коэффициентов. Поэтому в документе они называются автоматической установкой PI.